La verifica degli impianti di protezione attiva ai fini
dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio
Safety Expo 2017 – forum di prevenzione
incendi
La verifica degli impianti di protezione attiva ai fini
dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio
Bergamo Fiera, 20 settembre 2017
Calogero Barbera – direttore vicedirigente del Corpo Nazionale
VV.F.
forum di prevenzione incendi3
I punti vista per le attestazioni periodiche di conformità
antincendi
M.C.Escher “Optik-terrasse” (1922)
forum di prevenzione incendi4
Gli ambiti normativi per l'attestazione di rinnovo
periodico di conformità antincendi
L'art. 5 del D.P.R. n. 151/11
L'art. 5 del D.M. 7 agosto 2012
I DCPST n. 200 del 2012 e n. 252 del 2014 (modulistica VV.F)
L'art. 6 del D.P.R. n. 151/11 (registro dei controlli), gli obblighi del
D. Lgs. n. 81/08, l'art. 4 e l'allegato VI del D.M. 10 marzo 1998, il
D.P.R. n. 462/01, gli artt. 8 e 13 del D.M. n. 37/2008, l'art. 4 del
D.M. 20 dicembre 2012
Le specifiche regole tecniche di prevenzione incendi per
tipologie di attività… dalle avvertenze generali del D.M. 31 luglio
1934 (oli minerali) ….. alle misure S.5 ed S.10 della strategia del
D.M. 3 agosto 2015 (codice di prevenzione incendi)
Le norme di regola dell'arte, le regolamentazioni e le istruzioni
fornite dai fabbricanti degli impianti e dei sistemi
forum di prevenzione incendi5
Gli obiettivi del legislatore
Garantire i livelli di sicurezza delle attività nel tempo, invariati
rispetto alla data di presentazione delle SCIA
Al fine di responsabilizzare i Titolari e di supportarli con l'esame
esperto da parte di professionisti antincendio, è previsto
l'istituto dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendi – ARPCA
Le periodicità delle ARPCA rappresentano quindi delle mere
fotografie temporali del mantenimento dei livelli di sicurezza
delle attività, mentre il rispetto degli obblighi progettuali e
gestionali, e quindi anche degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, devono essere attuati dal Titolare
senza soluzione di continuità
forum di prevenzione incendi6
Le verifiche dell'organo di controllo
●Mero rilascio della ricevuta di deposito
●Sopralluoghi di verifica obbligatori per le attività progettate con
il D.M. 9 maggio 2007 oppure con la sezione M del codice (art. 5
comma 1 lettera b) del D.M. 3 agosto 2015)
●Vigilanza ispettiva ex art. 19 comma 1 del D. Lgs. n. 139/2006
forum di prevenzione incendi7
Le responsabilità dei Soggetti
interessati
Art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 139/2006 per i Titolari che
omettano la presentazione delle ARPCA
Artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per i Titolari che rendano
dichiarazioni mendaci nelle ARPCA
Art. 20 comma 2 del D. Lgs. n. 139/2006 per i professionisti
antincendio che rendano asseverazioni mendaci allegate alle
ARPCA;
Reati e sanzioni ex D. Lgs. n. 81/08 per i datori di lavoro e per le
ulteriori figure della disciplina della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro, compresi i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e
gli installatori
forum di prevenzione incendi8
Le asseverazioni ai fini delle
ARPCA
30 febbraio 2017
forum di prevenzione incendi9
Le criticità per le asseverazioni ai fini delle ARPCA
Gli impianti verificati nelle attività potrebbero
presentarsi:
●in stato di degrado o malfunzionamento palesi,
anche soltanto dall'esame visivo
●con prestazioni di funzionalità ed efficienza
testati insufficienti
●con le certificazioni DI.CO, DI.RI, DICH.IMP o
CERT.IMP ed i relativi allegati del fascicolo
mancanti o incompleti
●…..
forum di prevenzione incendi10
Le criticità per le asseverazioni ai fini delle
ARPCA
…. Gli impianti verificati nelle attività potrebbero
presentarsi:
●con il registro dei controlli che non permette di
risalire alle verifiche ed alle manutenzioni
regolamentari (tipico è il caso dei registri dei
controlli compilati anche con periodicità doppie
rispetto agli obblighi normativi ma senza
l'evidenza della norma seguita e quindi
potenzialmente con l'omessa esecuzione di
talune manutenzioni, anche fondamentali)
●….
forum di prevenzione incendi11
Le criticità per le asseverazioni ai fini delle
ARPCA
Ad esempio, dallo stralcio della norma UNI EN
12845...
forum di prevenzione incendi12
Le criticità per le asseverazioni ai fini delle
ARPCA
Gli impianti verificati nelle attività potrebbero
presentarsi:
●con tipologia ed esecuzione difformi rispetto
allo stato della SCIA;
●con obiettivi di sicurezza e livelli di prestazione
difformi dalle condizioni di progetto approvate
●…..
forum di prevenzione incendi13
Le criticità per le asseverazioni ai fini delle
ARPCA
A fronte delle possibili criticità illustrate per le asseverazioni, i
professionisti antincendi dovranno attuare, secondo i casi che
ricorreranno, i seguenti provvedimenti:
●manutenzione straordinaria degli impianti, anche radicale e di
ordine generale, al fine del ripristino delle condizioni di
efficienza e funzionalità regolamentari
●certificazione ex novo degli impianti, anche rispetto alle norme
vigenti alla data di approvazione o esecuzione degli stessi
impianti, con la presentazione della SCIA ex art. 4 comma 6 del
D.P.R. n. 151/11 ed ex art. 4 comma 7 del D.M. 7 agosto 2012 per
modifiche dell'attività senza aggravio delle preesistenti
condizioni di sicurezza, al fine del perfezionamento della
documentazione assente o incompleta oppure nel caso di
impianti eseguiti in modo difforme rispetto allo stato della SCIA
●…..
forum di prevenzione incendi14
Le criticità per le asseverazioni ai fini delle
ARPCA
..…
●progettazione ex novo degli impianti, con certificazione degli
stessi impianti secondo l'attuale normativa, e presentazione
della SCIA ex art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 151/11 ed ex art. 4
comma 7 del D.M. 7 agosto 2012 per modifiche dell'attività senza
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, al fine di
ripristinare i livelli di prestazione difformi dalle condizioni di
progetto approvate
●variante di valutazione progetto dell'attività ex art. 4 comma 6
del D.P.R. n. 151/11 ed ex art. 4 comma 6 del D.M. 7 agosto 2012
per modifiche della stessa attività con aggravio delle
preesistenti condizioni di sicurezza, al fine di rivalutare le
condizioni di pericolo dell'attività ed i relativi livelli di
prestazione degli impianti, quali misure di mitigazione dei rischi
forum di prevenzione incendi15
Le criticità per le asseverazioni ai fini delle
ARPCA
… l'ing. Giuffrida, a cui darò la parola a breve, ci
evidenzierà le criticità appena viste per
l'asseverazione ai fini delle ARPCA, con dei casi
studio dei SEFC …
forum di prevenzione incendi16
Le dichiarazioni ai fini delle
ARPCA
Il titolare dell'attività...
forum di prevenzione incendi17
Le dichiarazioni ai fini delle
ARPCA
I titolari delle attività, a differenza delle
asseverazioni a firma dei professionisti
antincendio, dovranno quindi dichiarare:
●l'assenza di variazioni in senso lato delle
preesistenti condizioni di sicurezza;
●il rispetto degli obblighi gestionali;
●la funzionalità e l'efficienza della totalità delle
misure di protezione passiva antincendi e degli
impianti rilevanti ai fini della sicurezza
antincendi
forum di prevenzione incendi18
Le dichiarazioni ai fini delle
ARPCA
Gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi…. ad
esempio quelli indicati nella misura S.10 della strategia del
codice
forum di prevenzione incendi19
Le criticità per le dichiarazioni ai fini delle
ARPCA
I professionisti antincendio, in chiave di deontologia e
consulenza esperta, dovranno quindi supportare i titolari delle
attività per sopperire alle possibili criticità nella redazione delle
dichiarazioni ai fini delle ARPCA, in analogia a quanto visto
prima per gli ambiti delle asseverazioni, ma stavolta riferite alla
totalità degli aspetti di sicurezza antincendi….
●Arredi e materiali ai fini della reazione al fuoco
●Valori del carico d'incendio e tipologia delle sostanze e dei
materiali comportanti rischi di incendio e/o esplosione
●Strutture ed elementi separanti ai fini della resistenza fuoco
●Affollamenti, tipologia degli occupanti e sistemi d'esodo
●….
forum di prevenzione incendi20
Le criticità per le dichiarazioni ai fini delle
ARPCA
…
●Piani e procedure per la gestione della sicurezza in esercizio ed
in condizioni di emergenza (ad esempio per la tenuta dei registri
dei controlli, le attività di formazione ed informazione, gli
addestramenti e le esercitazioni periodiche, le procedure di
apertura manuale delle superfici di afflusso d'aria dei SEFC, ….)
●Stato d'uso e sicurezza degli impianti elettrici ordinari
●Requisiti di sicurezza antincendi degli impianti e delle
apparecchiature di processo (art. 70 del D. Lgs. n. 81/08)
●….
forum di prevenzione incendi21
Le attestazioni di rinnovo periodico di conformità
antincendi
Alla luce delle complessità e delle possibili criticità appena
illustrate, non a caso il legislatore ha previsto figura dei
professionisti antincendi per le asseverazioni allegate ai
procedimenti di ARPCA, invece della figura dei tecnici abilitati
idonea per la redazione dei progetti antincendi e per le
asseverazioni allegate alle SCIA
La rilevanza del mantenimento dei livelli di sicurezza antincendi
delle attività ha quindi comportato l'attenzione dei Comandi
VV.F. per le ARPCA, con lo svolgimento di specifici piani di
vigilanza ispettiva
Al termine dell'intervento dell'ing. Giuffrida, saranno graditi Vs.
interventi per condividere ulteriori riflessioni sull'argomento
che, come evidenziato, riveste un ruolo preminente per la
sicurezza antincendi delle attività
Associazione italiana sistemi di illuminazione e ventilazione naturali
e di sistemi per il controllo di fumo e calore
www.zenital.net
Safety Expo 2017
Bergamo 20 settembre 2017
Verifica dei
Sistemi di Evacuazione Naturale Fumo e Calore
(SENFC)
ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico di
conformità antincendio
Ing. G. Giuffrida Responsabile tecnico ZENITAL Coordinatore GL UNI Sistemi per il controllo di fumo e calore
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
▪ Il DPR 151 ha modificato in maniera significativa il
ruolo del professionista nei riguardi dei sistemi di
protezione attiva contro l’incendio, introducendo
l’istituto dell’asseverazione:
▪ In fase di presentazione della SCIA, che è l’atto
conclusivo del procedimento di prevenzione incendi
che ha sostituito la semplice DIA
▪ In fase di rinnovo periodico della certificazione di
prevenzione incendi, per altro già nota come
“perizia giurata”
▪ In entrambi i casi sono maggiori le responsabilità che
si assume il professionista.
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Il Titolare dell’attività dichiara con l’attestazione di rinnovo
periodico:
➢ l’ assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio
rispetto a quanto in precedenza segnalato
➢ di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l’esercizio
dell’attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver
osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni
di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti
l’attività medesima;
➢ di avere adempiuto l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i
sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini
della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza
antincendio adottate e di avere effettuato le verifiche di controllo e
gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione
vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle
istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e o installatore.
RINNOVO PERIODICO
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Il Professionista antincendio assevera:
➢ Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate
➢ che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o
prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati,
sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e
SCIA1 richiamate in precedenza.
RINNOVO PERIODICO
A-IMPIANTO/I FINALIZZATO/I ALLA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO (2):
ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO E MANUALE, DELLA SEGUENTE
TIPOLOGIA :
______________________________________________________________________________________________________;
CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:
______________________________________________________________________________________________________;
RIVELAZIONE DI FUMO, CALORE, GAS,INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:
______________________________________________________________________________________________________;
SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:
______________________________________________________________________________________________________;
ALTRO, SPECIFICARE:
_____________________________________________________________________________________________________ .
(2) con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione.
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
RINNOVO PERIODICO
CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE, DELLA
SEGUENTE TIPOLOGIA:
_______________________________________________________;
Sistema di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)
Sistema di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)
Sistema a differenza di pressione
Sistema di estrazione fumo nei parcheggi per ventilazione
Sistema di estrazione fumo in altri ambienti per ventilazione
Sistema di controllo per diluizione
Sistema di smaltimento fumo di emergenza
Aperture di smaltimento fumo di emergenza
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Professionista antincendio assevera
la conformità di quanto esistente a
quanto autorizzato sulla base della
documentazione disponibile.
DOPO
Verifica efficienza e funzionalità
RINNOVO PERIODICO
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
RINNOVO PERIODICO
DOCUMENTAZIONE
✓ Progetto approvato
✓ Prescrizioni
✓ Dichiarazioni
✓ Certificazioni
✓ CPI
✓ Progetti impianti
✓ Piano di emergenza
✓ Registro dei controlli
✓ Manuali di uso e manutenzione
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
RINNOVO PERIODICO
DOCUMENTAZIONE
Documentazione abbondante, chiara,
completa facilita attività del
professionista.
Documentazione carente, poco
chiara, incompleta rende attività del
professionista difficile e incerta.
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
RINNOVO PERIODICO
DOCUMENTAZIONE
Documentazione abbondante, chiara,
completa facilita attività del
professionista.
✓ Verifica corrispondenza
✓ Verifica funzionamento
✓ Assevera
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
RINNOVO PERIODICO
DOCUMENTAZIONE
Documentazione carente, poco
chiara, incompleta rende attività del
professionista difficile e incerta.
✓ Lettura della documentazione per
ricavare informazioni
✓ Interpretazione
✓ Valutazione
✓ Adeguamenti?
ASSEVERAZIONE?
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
RINNOVO PERIODICO
DOCUMENTAZIONE
Progetto approvato con:
✓ Riferimento a norma UNI
✓ Riferimento a una funzione
✓ Riferimento a prodotti
✓ Nessun riferimento specifico
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
RINNOVO PERIODICO
LETTURA DOCUMENTAZIONE
Progetto approvato con:
✓ Riferimento a norma UNI:
✓ UNI 9494
✓ Evacuazione fumo e calore
✓ UNI EN 12101-2
✓ Evacuatori fumo e calore
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
RINNOVO PERIODICO
LETTURA DOCUMENTAZIONE
Progetto approvato con:
✓ Riferimento a una funzione:
✓ Evacuazione fumo e calore
✓ Ventilazione in caso d’incendio
✓ Aerazione in caso d’incendio
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
RINNOVO PERIODICO
LETTURA DOCUMENTAZIONE
Progetto approvato con:
✓ Riferimento a prodotti:
✓ Evacuatori di fumo e calore
✓ Superficie di ventilazione
✓ Aperture di smaltimento
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
RINNOVO PERIODICO
LETTURA DOCUMENTAZIONE
Progetto approvato con:
✓ Nessun riferimento specifico:
✓ ??????????
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
RINNOVO PERIODICO
INTERPRETAZIONE
✓ UNI 9494, Evacuazione fumo e
calore:
✓ Richiesto sistema, impianto
✓ Altri riferimento
✓ Richiesto prodotto
✓ Nessun riferimento specifico:
✓ ??????????
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
RINNOVO PERIODICO
VALUTAZIONE
✓ UNI 9494, Evacuazione fumo e
calore:
✓ Richiesto sistema, impianto
✓ Valutazione
Devono esistere i componenti che
consentono di garantire un’altezza
libera da fumo in caso d’incendio
secondo regola d’arte
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
rivelatore
barriera
al fumo
box bombole
quadro di comando
focolaio
ENFC
ingresso aria
SUT
ingresso aria
Linee di collegamento
Composizione impianto
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
VERIFICA
SISTEMI DI EVACUAZIONE NATURALE FUMO E
CALORE
RINNOVO PERIODICO
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
▪ Le situazioni che si possono presentare:
1. L’impianto antincendio che si va a verificare è
correttamente dotato di progetto e dichiarazione
di corretta installazione o di certificato di corretta
installazione.
2. L’impianto antincendio che si va a verificare è
dotato solo di dichiarazione di corretta
installazione
3. L’impianto antincendio non è dotato di alcuna
documentazione che ne attesti le caratteristiche
funzionali.
4. Vale la regola dell’arte del momento
dell’esecuzione
RINNOVO PERIODICO
VERIFICA SENFC
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
UNI 9494:1989
• Dimensionamento
• Installazione
• Documentazione
• Manutenzione
• Certificazione di
prodotto EFC
UNI 9494-1:2012 - UNI 9494-1:2017
• Dimensionamento
• Installazione
• Documentazione
UNI 9494:2007
• Dimensionamento
• Installazione
• Documentazione
• Manutenzione
UNI 9494-3:2014
• Controllo e manutenzione
Linee guida UNI 1994
• Progettazione
• installazione
• Controllo e manutenzione
UNI EN 12101-1 – UNI EN 12101-2
• Certificazione prodotto
• ENFC
• Barriere al fumo
UNI 9494-3:2014
• Controllo e manutenzione
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Norme UNI 9494-1989
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
5.7.3 Al momento della consegna l’installatore del sistema di evacuazione
fumi deve dimostrarne il buon funzionamento meccanico e termico e
rilasciare un resoconto di prova.
5.7.4 Gli EFC devono essere mantenuti in efficienza dall’esercente
5.75 In aggiunta a quanto precisato in 5.7.4 l’installatore deve consegnare al
committente:
- le istruzioni di funzionamento;
- le istruzioni di manutenzioni;
- una dichiarazione comprovante che l’intera installazione è stata
dimensionata conformemente a quanto prescritto al punto 6;
- il certificato riguardante le prove di stabilità e funzionamento
- il certificato riguardante la prova di reazione al fuoco;
- il certificato riguardante la prova di resistenza al calore;
- i certificati riguardanti la determinazione della SUA e dell’influenza del
vento.
5.7.6 L’intera installazione deve essere soggetta a regolare manutenzione
ommissis…
I risultati delle verifiche periodiche devono essere registrati sul libro di
manutenzione tenuto dal titolare dell’attività protetta.
Norme UNI 9494-1989
Qualifica prodotto
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Principio di funzionamento SENFC
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
▪ In ogni caso per il rilascio dell’asseverazione di
rinnovo periodico si deve verificare l’efficienza
dell’impianto in esame.
▪ La decisione su queste operazioni è comunque una
scelta autonoma del professionista anche perché
non tutte le norme tecniche sugl’impianti danno
indicazioni significative circa le operazioni da
eseguire per la verifica degl’impianti stessi.
▪ Esistono norme di controllo e manutenzione:
▪ UNI 11224 impianti di rivelazione
▪ UNI 11280 impianti spegnimento a gas
▪ UNI 9494-3 Sistema di Evacuazione Fumo e calore
RINNOVO PERIODICO
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
▪ La verifica di funzionalità non deve essere confusa
con l’attività di manutenzione periodica che ha un
ruolo diverso nel mantenimento delle condizioni:
▪ Il verificatore ha il compito di raccogliere tutte le
documentazioni disponibili, eseguire le prove che
vuole fare, ed alla fine attesta che l’impianto è
efficiente “in maniera puntuale nel tempo”.
▪ Il manutentore ha un compito diverso, ed è quello
di fare sull’impianto tutte le operazioni più
opportune per mantenerne l’efficienza nel tempo.
▪ La verifica potrebbe essere fatta in affiancamento
con il manutentore che dovrebbe essere in grado di
dare un riscontro oggettivo su tutte le operazioni e
prove eseguite.
RINNOVO PERIODICO
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Documentazione secondo le procedure VV.F
Un po’ di storia
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
PROCEDURA
1. Verifica documentale
2. Verifica quantità, qualità
3. Verifica funzionale (UNI 9494-3:2014)per quanto applicabile
Quali documenti esistono?
Quali informazioni ricavarne?✓ Norme tecniche applicate (di sistema e di prodotto)
✓ Schema dell’impianto (layout ENFC, linee di collegamento, sistema di attivazione)
✓ Prodotti installati
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Documentazione e Informazioni
✓ Progetto antincendio approvato con Indicazione generica :
1. Evacuazione fumo e calore
2. Evacuazione fumo e calore secondo UNI 9494
3. Sistema di Evacuazione fumo e calore
4. Sistema di Evacuazione fumo e calore secondo UNI
9494
5. EFC secondo UNI 9494-1989
6. EFC secondo UNI 9494-2007
7. EFC secondo UNI EN 12101-2:2004
Controllo mediante confronto fra quanto esistente e
quanto ricavato dal progetto antincendio approvato
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Documentazione e Informazioni
1, 2, 3, 4. Evacuazione fumo e calore (SENFC)
✓ Denominazione di una funzione che prevede SISTEMA
✓ Manca un progetto dettagliato, da una verifica sul campo
si nota che:
✓ Manca il comando remoto
✓ Non si conoscono le caratteristiche degli ENFC installati
✓ Non si riesce a individuare i compartimenti a soffitto
✓ Non si riesce a individuare quali sono le aperture per
l’afflusso d’aria
✓ Se è richiesto un SENFC l’impianto andrebbe verificato,
adeguato e ricertificato
✓ Da chi? Si suppone un professionista antincendio
✓ Come adeguare la pratica? Nuova SCIA?
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Documentazione e Informazioni5, 6, 7, . EFC Evacuatori di Fumo e Calore
✓ Denominazione di un PRODOTTO conforme a una norma
✓ Riferimento corretto per UNI 9494:1989 e UNI EN 12101-2:2004 che
qualificano prodotti
✓ Riferimento impreciso per UNI 9494:2007, norma di sistema che rimanda
a UNI EN 12101-2:2004 per il prodotto
✓ Potrebbe esserci un DICH-IMP «improprio» ma che fornisce caratteristiche
degli apparecchi
✓ da una verifica sul campo si nota che:
✓ Manca identificazione corretta del prodotto
✓ Non si conoscono le caratteristiche degli ENFC installati
✓ Non c’è comando remoto
✓ Non ci sono aperture per l’afflusso d’aria
✓ Se è richiesto un PRODOTTO la situazione potrebbe essere dichiarata
conforme (asseverazione) dopo verifica del buono stato e corretto
funzionamento degli apparecchi
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
✓ Mancano le informazioni relative agli afflussi di aria
fresca.
✓ ENFC installati di cui non si conoscono le caratteristiche
previste in origine
✓ Manca l’indicazione del comando remoto
✓ Norma di riferimento
✓ Richiesta generica di ENFC
✓ N° e posizione ENFC
Considerare l’obiettivo del SENFC
Documentazione e Informazioni
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Situazioni possibili
✓ ENFC predisposti per ricevere un comando remoto che non sono
collegati
✓ ENFC chiaramente danneggiati e non in grado di aprirsi
correttamente
✓ ENFC installati soltanto con dispositivo termosensibile
✓ Nessuna apertura utilizzabile per l’ingresso di aria esterna
✓ ENFC utilizzati per la ventilazione giornaliera senza specifica
qualifica
✓ ENFC su cui sono state effettuate delle modifiche per essere utilizzati
per la ventilazione giornaliera
✓ ENFC che sono stati modificati limitando l’angolo di apertura e/o
eliminando degli spoiler presenti sull’ENFC qualificato.
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Situazioni possibili
Nota sugli impianti realizzati con ENFC comandati soltanto
da dispositivi individuali termosensibili
Senza specifiche indicazioni un SENFC realizzato con
singoli ENFC con solo dispositivo di attivazione
termosensibile andrebbe adeguato con comando remoto
Non è compito del manutentore assumersi la responsabilità
di decidere se questo adeguamento è necessario, bensì
deve segnalare l’anomalia al titolare dell’attività.
Il titolare dell’attività deve quindi chiarire questo aspetto,
con l’ausilio del progettista del sistema, e/o comunque con
il professionista antincendio incaricato di fare le verifiche in
fase di rinnovo periodico della conformità antincendio
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Situazioni possibili
Nota sugli impianti realizzati con ENFC comandati soltanto
da dispositivi individuali termosensibili
Il punto 11.2.9 della UNI 9494.3 risulta inapplicabile in
quanto non esiste la possibilità di azionare
contemporaneamente una serie di ENFC con un unico
comando.
Non si può escludere che alcuni progetti, sotto la
responsabilità del progettista che deve giustificarne il
motivo, siano stati realizzati soltanto con comando
termosensibile installato a bordo degli ENFC
le procedure di controllo per garantire la funzionalità
dell’impianto si devono trovare nella documentazione
Manuale di uso e manutenzione
Corso di formazione tecnici manutentori componenti di SENFC
Sono disponibili, in formato pdf sul sito Zenital, www.zenital.net,
due quaderni tecnici che possono essere di supporto a chi non ha
partecipato direttamente alla rapida e complessa evoluzione tecnico
normativa:
✓ QT_09 Controllo di fumi e calore – La scelta, La
progettazione, La realizzazione e la certificazione, La gestione e
il controllo
✓ QT_10 Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore – La
documentazione certificativa
✓ QT_13 Rinnovo periodico della conformità antincendio –
Stato dell’arte dei Sistemi di Evacuazione Fumo e Calore
Registrandosi gratuitamente si riceveranno le credenziali di
accesso per poter effettuare il download dei Quaderni Tecnici.
Per qualsiasi richiesta la nostra segreteria è a disposizione al
seguente indirizzo email: [email protected]
Associazione italiana sistemi di illuminazione e ventilazione naturali
e di sistemi per il controllo di fumo e calore
www.zenital.net
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Giuseppe Giuffrida [email protected]
Cell.: 339 1317924