Download - Se002 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia · apertura foro solaio (dettaglio 8) pianta armatura nodo cordolo 683 ,1) 683 ,1) elaborato n. b g h c e d f rev. a data file oggetto

Transcript

1 2 3 4 5 76 8 9

A

B

C

D

E

F

G

PIANTA LIVELLO 0 (VISTA L0-L0)

Scala 1:100

±0.000 p.f.

-0.040 p.f.

+0.080 p.f. +0.080 p.f. +0.140 p.f. +0.140 p.f.

+0.070p.f.

+0.585 p.f.

+0.640 p.f.

NUOVA SCALA

IN ACCIAIO

+0.585 p.f.

±0.000 p.f.

+0.640 p.f.

SOLAIO ESISTENTE

TIPO DA MANTENERE

DEMOLIZIONE SOLAIO

ESISTENTE

NUOVO CORDOLO IN C.A.

200x350

VEDERE DETTAGLIO 8

A

A

DEMOLIZIONE SOLAIO

ESISTENTE

PROIEZIONE SETTO

DA LIVELLO 0

DETTAGLIO 1

+0.640 p.f.

DETTAGLIO 8

MURATURA

ESISTENTE

DETTAGLIO 1

TIPICO APERTURA VANI SU PARETI IN MURATURA (VISTA 1-1)

Scala 1:10

HEB 140

HEB 140

HEB 140

PIATTO 180x60015mm

HEB 140

STAFFA IN ACCIAIO SALDATA

i= 400mm

DETTAGLIO 1

TIPICO APERTURA VANI SU PARETI IN MURATURA (VISTA 1A-1A)

Scala 1:10

MURATURA

ESISTENTE

HEB 140

HEB 140

HEB 140

PIATTO 140x52015mm

HEB 140

STAFFA IN ACCIAIO SALDATA

i= 400mm

(1+1) M16 cl.8.8

6 ANCORANTI CHIMICI M16

cl.8.8 L=120mm

ARCHITRAVE PREFABBRICATO IN CAV 80x120

DETTAGLIO 1a

ARCHITRAVE HEB 140

TAVELLINE 40mm

INCOLLATE ALL'INTERNO

DEL PROFILO

ARCHITRAVE HEB 140

ARCHITRAVE 2 HEB 140

DETTAGLIO 1

TIPICO APERTURA VANI SU PARETI IN MURATURA

PROSPETTO

Scala 1:10

MURATURA ESISTENTE

6 ANCORANTI CHIMICI M16

cl.8.8 L=120mm

RIEMPIMENTO CON MALTA

ESPANSIVA TIPO EMACO S55

(1+1) M16 cl.8.8

NERVATURE sp.10mm

11

2

2

p.f.

RETTIFICA INTRADOSSO

MURATURA CON MALTA

ARCHITRAVE

2 HEB140

NERVATURE sp.10mm

(1+1) M16 cl.8.8

6 ANCORANTI CHIMICI M16

cl.8.8 L=120mm

RIEMPIMENTO CON MALTA ESPANSIVA

TIPO EMACO S55

RETTIFICA INTRADOSSO

MURATURA CON MALTA

STAFFA IN ACCIAIO

SALDATA i= 400mm

SEZIONE 2-2

Scala 1:10

STAFFA IN ACCIAIO

SALDATA i=400 mm

1A1A

RIEMPIMENTO CON

MATTONI FORATI

HEB 140

MATTONI FORATI

TIPO DOPPIO UNI

LECABLOCCO DA AMMORSARE

NEL MURO ESISTENTE

(TECNICA CUCI-SCUCI)

6 CONNETTORI /mq

A TESTA LARGA

RETE IN FIBRA DI

VETRO (33x300mm)

RIEMPIMENTO CON

MATTONI FORATI

TIPO DOPPIO UNI

HE

B 14

0

6 CONNETTORI /mq

A TESTA LARGA

PIATTO 180x60015mm

PIATTO 180x60015mm

TAVELLINA 40mm

INCOLLATA ALL'INTERNO

DEL PROFILO

HE

B 14

0

HEB 140

ARCHITRAVE PREFABBRICATO

IN CAV 80x120

PIATTO 140x52015mm

PIATTO 140x52015mm

DETTAGLIO 1a

Scala 1:5

HEB 140

HEB 140

MATTONI FORATI

TIPO DOPPIO UNI

CONNETTORI RETE CON

TESTA LARGA

RETE IN FIBRA DI VETRO

(33x33mm)

MURATURA ESISTENTE

STAFFA IN ACCIAIO

SALDATA i= 400mm

CONNETTORI RETE CON

TESTA LARGA

LECABLOCCO DA AMMORSARE

NEL MURO ESISTENTE

(TECNICA CUCI-SCUCI)

PIATTO

140x52015mm

SOLAIO ESISTENTE

IN LATERO-CEMENTO TIPO

PIGNATTA h=140mm

CAPPA IN CLS

NUOVO SOLAIO TIPO

IGLU h=200 + CAPPA ARMATA

CON RETE ELS Ø6/200x200

MAGRONE 100

SOLETTA CONTROTERRA ARMATA

CON RETE ELS Ø8/200x200

p.f.

ANALISI DEI CARICHI PER MQ. DI SOLAIO

PESO PROPRIO G1= 2.00 kN/mq

SOVRACCARICO PERMANENTE G2= 1.00 kN/mq

SOVRACCARICO ACCIDENTALE Q1= 10.00 kN/mq

COMPLESSIVI T= 13.00 kN/mq

IGLU h=200 + CAPPA ARMATA

CON RETE ELS Ø6/200x200

+0.64 p.f.

SEZIONE A-A

PROGETTO

Scala 1:10

TAVELLONE h=50mm

CAPPA IN CLS

INTERCAPEDINE

MAGRONE SU TERRA

MAGRONE 50

SOLETTA CONTROTERRA ARMATA

CON RETE ELS Ø8/200x200

MURATURA ESISTENTE

POS.B

CONNETTORE INGHISATO CON RESINE

CHIMICHE 1Ø10/500 L=600

400

200

POS.B

CONNETTORE INGHISATO CON RESINE

CHIMICHE 1Ø10/500 L=600

MURATURA ESISTENTE

SEZIONE A-A

STATO DI FATTO

Scala 1:10

POS.A

CONNETTORE INGHISATO CON RESINE

CHIMICHE 1Ø12/600 L=600

POS.A

CONNETTORE INGHISATO CON RESINE

CHIMICHE 1Ø12/600 L=600

600

+0.64 p.f.

SOLAIO ESISTENTE

IN LATERO-CEMENTO TIPO

CORDOLO IN C.A.

200x350

DETTAGLIO 8

Scala 1:10

2Ø16

POS.4

310

130

POS.4

St. Ø8/200

L=1200

ARMATURA CORDOLO 200x350 DETTAGLIO COPRIFERRO

2Ø16

160

2Ø10

MANTENERE EVENTUALE ARMATURA

ESISTENTE DA COLLEGARE AL NUOVO

CORDOLO IN C.A.

CONTRARIAMENTE INGHISARE SPEZZONI

Ø12/250 L=500mm NELLA CAPPA

ESISTENTE

INGHISARE (2+2) Ø16 SUP/INF.

CON RESINA CHIMICA

APERTURA FORO SOLAIO (DETTAGLIO 8)

PIANTA ARMATURA NODO CORDOLO

(2+2) Ø16 SUP/INF.

(2+2) Ø16 SUP/INF.

ELABORATO N.

b

g

h

c

e

d

f

REV.

a

DATA FILE OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

DIS. APPR.

PROGETTAZIONE

Tel. +39 041.5785711

Fax +39 041.4355933

[email protected]

30035 Mirano

Venezia - Italia

www.fm-ingegneria.com

PROGETTO

EMISSIONE

TITOLO

STAZIONE APPALTANTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione

territoriale, lavori pubblici, edilizia

Servizio lavori pubblici

Via Giulia, 75/1 - 34126 TRIESTE

L0 L0

R

Rimozione tramezza dal vano porta.

RR

NOTA:

Ricostruzione tramezza vano porta.

-2.390 p.f.

±0.000 p.f.

+5.080 p.f.

KEY - SECTION

G A

L5

L1

L0

L-1

+8.640 p.f.

L2

+13.020 p.f.

L3

+17.320 p.f.

L4

+21.320 p.f.

L6

NOTE GENERALI:

1) Il presente disegno e' integrazione agli elaborati di rappresentazione

architettonica, impiantistica, ecc.

2) Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione;

3) I livelli indicati ( ) sono riferiti all'estradosso ed all'intradosso delle

fondazioni, dei solai e delle solette;

4) Tutte le quote altimetriche sono espresse in metri;

5) Le dimensioni delle travi sono larghezza per altezza;

6) Per le quote e dimensioni non indicate si faccia riferimento al progetto di

architettura;

7) Il presente elaborato normalmente non riporta fori di dimensioni inferiori a

300x300mm. Tipologia e posizione sono indicate esclusivamente negli elaborati

del progetto impiantistico;

8) Tutte le forometrie non indicate negli elaborati strutturali dovranno essere

sottoposte al parere della D.L.;

9) Per la classe di resistenza al fuoco delle strutture vedere il progetto di

prevenzione incendi;

10) Per gli elementi strutturali in calcestruzzo, la resistenza al fuoco richiesta dal

progetto di prevenzione incendi è assicurata mediante adeguato copriferro

secondo le norme vigenti.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Calcestruzzo per opere di ripristino:

(Secondo UNI-EN 206-1:2006 E D.M. 14-1-2008)

- Classe di esposizione: XC2

- Classe di resistenza: C25/30

- Massimo rapporto a/c per durabilità: 0,60

- Minimo contenuto cemento per durabilità: 300 Kg/m³

- Classe di Slump al momento del getto: S4

- Dimensione massima aggregato: 10 mm

Acciaio per armature

(Secondo D.M. 14-1-2008 e UNI EN 1992-1-1:2005)

Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450C laminato a caldo

- Tensione caratteristica di snervamento: fyk 450 MPa

- Tensione caratteristica di rottura: ftk 540 MPa

- Valore minimo di k= (ft/fy)k : 1,15 k<1,35

- Tensione di snervamento nominale: (fy/fy,nom)k 1,25

- Allungamento caratteristico al carico massimo: uk 7.5%

- Modulo di elasticità medio: Esm = 200GPa

Acciaio da carpenteria metallica per laminati a caldo

(Secondo D.M. 14-1-2008)

Acciaio per costruzioni in carpenteria metallica S355 J0

- Tensione caratteristica di snervamento per t 40 mm: fyk 355 MPa

- Tensione caratteristica di rottura per t 40 mm: ftk 510 MPa

- Modulo di elasticità medio: Esm = 206GPa

Bulloni e tirafondi

Classe 8.8 secondo DM 14.1.08 e UNI EN ISO 4016:2011

Saldature

Le saldature devono essere eseguite secondo le UNI EN ISO 4063:2011

e UNI EN 1011:2005. .

Malta per ripristino strutturale

Resistenza a compressione f

c

45 MPa

Modulo elastico statico ≥ 20 GPa

Malta per nuova muratura portante

Malta M5 per murature secondo UNI EN 998-2

Resistenza media a compressione fm > 6 MPa

Laterizi per nuova muratura portante

Mattoni pieni e blocchi semipieni di categoria I secondo UNI EN 771

Peso specifico =1800 kg/mc

Percentuale foratura <15%

Resistenza caratteristica a compressione fbk 15 MPa

Laterizi "doppio uni" riempimento portali

Blocchi semipieni di categoria II secondo UNI EN 771

Peso specifico =900 kg/mc

Percentuale foratura <45%

Resistenza caratteristica a compressione fbk 10 MPa

Laterizi tipo Leca Blocchi

Blocchi semipieni di categoria II secondo UNI EN 771

Peso specifico =1200 kg/mc

Percentuale foratura <25%

Resistenza caratteristica a compressione fbk 5 MPa

Malta antiritiro per intasamento tasche

Resistenza a compressione 15 MPa

Modulo elastico E 2000 MPa

INTERVENTI STRUTTURALI

PIANO TERRA - PIANTA

Se002

Luglio 2015 1:100 -1:10 - 1:5 1071_Se002.dwg 1071/14

D.Ianniciello D.Gambaro D.Zadnik T.Tassi

NOTA TRATTAMENTO CARPENTERIE:

(PER LE SALDATURE VEDERE TAVOLA Se009)

Trattamento carpenteria in acciaio cerchiatura vani porta:

- zincatura a caldo.

NOTA

Per piante e dettagli nuove scale in acciaio vedere tavola Se009.

LEGENDA MURATURE

MURATURA ESISTENTE

IN MATTONI PIENI

NUOVA MURATURA IN MATTONI PIENI

( PER DETTAGLIO VEDERE TAVOLA Se009)

NUOVA MURATURA NON PORTANTE

D.I.D.I.NOTE VERIFICATORESe002.dwgSett. 2015

CARATTERISTICHE DELLE SALDATURE

FORATURE E COPPIE DI SERRAGGIO BULLONI AD ATTRITO

( DOVE NON SPECIFICATO ESEGUIRE SERRAGGIO MANUALE )

FASI DI REALIZZAZIONE DEL PORTALE:

1) Puntellare lato solaio/scala in corrispondenza della nuova apertura;

2) Apertura in breccia nuovo foro, anche mediante l'ausilio di martello demolitore;

3) Rettifica spalle laterali e sottotraverso del nuovo foro con malta cementizia;

4) Rimozione intonaco laterale al foro praticato su entrambe le facce della parete;

5) Praticare i fori per gli ancoranti chimici al piede del portale e successiva con

iniezione di resine chimiche;

6) Inserimento e messa in verticale delle colonne su dadi di registrazione

posizionati sugli ancoranti chimici;

7) Posa traverso, contrastare agendo sui dadi di registrazione;

8) Riempimento con malta espansiva, tipo emaco S55, la base delle colonne;

9) Chiusura estradosso traverso con cunei in neoprene e malta espansiva;

10) Riempimento vuoti tra profili con doppio UNI;

11) Applicazione rete in fibra di vetro 33x33 con relativa chiodatura;

10) Applicazione di intonaco civile sulle spalle/traverso e sulle facce laterali

raccordandosi con quello esistente;

APERTURE FORI SOLAI:

1) Casserare/puntellare in corrispondenza del foro solaio;

2) Rimozione cappa in c.a. del solaio e relativi laterizi;

3) Rimozione/taglio travetti porta laterizi;

4) Inghisare ferri Ø 16 sup/inf. (vedere dett. 8);

5) Posare ferri longitudinali e staffe (vedere dett. 8);

6) Posare cassero verticale (sponde in legno);

7) Getto con vibrazione del cls.

ANCORANTI CHIMICI M16 cl. 8.8, TIPO:

HIT 500-SD resina ad iniezione con HIT-V barra filettata (o equivalente)