Se002 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia · apertura foro solaio (dettaglio 8) pianta...
Transcript of Se002 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia · apertura foro solaio (dettaglio 8) pianta...
1 2 3 4 5 76 8 9
A
B
C
D
E
F
G
PIANTA LIVELLO 0 (VISTA L0-L0)
Scala 1:100
±0.000 p.f.
-0.040 p.f.
+0.080 p.f. +0.080 p.f. +0.140 p.f. +0.140 p.f.
+0.070p.f.
+0.585 p.f.
+0.640 p.f.
NUOVA SCALA
IN ACCIAIO
+0.585 p.f.
±0.000 p.f.
+0.640 p.f.
SOLAIO ESISTENTE
TIPO DA MANTENERE
DEMOLIZIONE SOLAIO
ESISTENTE
NUOVO CORDOLO IN C.A.
200x350
VEDERE DETTAGLIO 8
A
A
DEMOLIZIONE SOLAIO
ESISTENTE
PROIEZIONE SETTO
DA LIVELLO 0
DETTAGLIO 1
+0.640 p.f.
DETTAGLIO 8
MURATURA
ESISTENTE
DETTAGLIO 1
TIPICO APERTURA VANI SU PARETI IN MURATURA (VISTA 1-1)
Scala 1:10
HEB 140
HEB 140
HEB 140
PIATTO 180x60015mm
HEB 140
STAFFA IN ACCIAIO SALDATA
i= 400mm
DETTAGLIO 1
TIPICO APERTURA VANI SU PARETI IN MURATURA (VISTA 1A-1A)
Scala 1:10
MURATURA
ESISTENTE
HEB 140
HEB 140
HEB 140
PIATTO 140x52015mm
HEB 140
STAFFA IN ACCIAIO SALDATA
i= 400mm
(1+1) M16 cl.8.8
6 ANCORANTI CHIMICI M16
cl.8.8 L=120mm
ARCHITRAVE PREFABBRICATO IN CAV 80x120
DETTAGLIO 1a
ARCHITRAVE HEB 140
TAVELLINE 40mm
INCOLLATE ALL'INTERNO
DEL PROFILO
ARCHITRAVE HEB 140
ARCHITRAVE 2 HEB 140
DETTAGLIO 1
TIPICO APERTURA VANI SU PARETI IN MURATURA
PROSPETTO
Scala 1:10
MURATURA ESISTENTE
6 ANCORANTI CHIMICI M16
cl.8.8 L=120mm
RIEMPIMENTO CON MALTA
ESPANSIVA TIPO EMACO S55
(1+1) M16 cl.8.8
NERVATURE sp.10mm
11
2
2
p.f.
RETTIFICA INTRADOSSO
MURATURA CON MALTA
ARCHITRAVE
2 HEB140
NERVATURE sp.10mm
(1+1) M16 cl.8.8
6 ANCORANTI CHIMICI M16
cl.8.8 L=120mm
RIEMPIMENTO CON MALTA ESPANSIVA
TIPO EMACO S55
RETTIFICA INTRADOSSO
MURATURA CON MALTA
STAFFA IN ACCIAIO
SALDATA i= 400mm
SEZIONE 2-2
Scala 1:10
STAFFA IN ACCIAIO
SALDATA i=400 mm
1A1A
RIEMPIMENTO CON
MATTONI FORATI
HEB 140
MATTONI FORATI
TIPO DOPPIO UNI
LECABLOCCO DA AMMORSARE
NEL MURO ESISTENTE
(TECNICA CUCI-SCUCI)
6 CONNETTORI /mq
A TESTA LARGA
RETE IN FIBRA DI
VETRO (33x300mm)
RIEMPIMENTO CON
MATTONI FORATI
TIPO DOPPIO UNI
HE
B 14
0
6 CONNETTORI /mq
A TESTA LARGA
PIATTO 180x60015mm
PIATTO 180x60015mm
TAVELLINA 40mm
INCOLLATA ALL'INTERNO
DEL PROFILO
HE
B 14
0
HEB 140
ARCHITRAVE PREFABBRICATO
IN CAV 80x120
PIATTO 140x52015mm
PIATTO 140x52015mm
DETTAGLIO 1a
Scala 1:5
HEB 140
HEB 140
MATTONI FORATI
TIPO DOPPIO UNI
CONNETTORI RETE CON
TESTA LARGA
RETE IN FIBRA DI VETRO
(33x33mm)
MURATURA ESISTENTE
STAFFA IN ACCIAIO
SALDATA i= 400mm
CONNETTORI RETE CON
TESTA LARGA
LECABLOCCO DA AMMORSARE
NEL MURO ESISTENTE
(TECNICA CUCI-SCUCI)
PIATTO
140x52015mm
SOLAIO ESISTENTE
IN LATERO-CEMENTO TIPO
PIGNATTA h=140mm
CAPPA IN CLS
NUOVO SOLAIO TIPO
IGLU h=200 + CAPPA ARMATA
CON RETE ELS Ø6/200x200
MAGRONE 100
SOLETTA CONTROTERRA ARMATA
CON RETE ELS Ø8/200x200
p.f.
ANALISI DEI CARICHI PER MQ. DI SOLAIO
PESO PROPRIO G1= 2.00 kN/mq
SOVRACCARICO PERMANENTE G2= 1.00 kN/mq
SOVRACCARICO ACCIDENTALE Q1= 10.00 kN/mq
COMPLESSIVI T= 13.00 kN/mq
IGLU h=200 + CAPPA ARMATA
CON RETE ELS Ø6/200x200
+0.64 p.f.
SEZIONE A-A
PROGETTO
Scala 1:10
TAVELLONE h=50mm
CAPPA IN CLS
INTERCAPEDINE
MAGRONE SU TERRA
MAGRONE 50
SOLETTA CONTROTERRA ARMATA
CON RETE ELS Ø8/200x200
MURATURA ESISTENTE
POS.B
CONNETTORE INGHISATO CON RESINE
CHIMICHE 1Ø10/500 L=600
400
200
POS.B
CONNETTORE INGHISATO CON RESINE
CHIMICHE 1Ø10/500 L=600
MURATURA ESISTENTE
SEZIONE A-A
STATO DI FATTO
Scala 1:10
POS.A
CONNETTORE INGHISATO CON RESINE
CHIMICHE 1Ø12/600 L=600
POS.A
CONNETTORE INGHISATO CON RESINE
CHIMICHE 1Ø12/600 L=600
600
+0.64 p.f.
SOLAIO ESISTENTE
IN LATERO-CEMENTO TIPO
CORDOLO IN C.A.
200x350
DETTAGLIO 8
Scala 1:10
2Ø16
POS.4
310
130
POS.4
St. Ø8/200
L=1200
ARMATURA CORDOLO 200x350 DETTAGLIO COPRIFERRO
2Ø16
160
2Ø10
MANTENERE EVENTUALE ARMATURA
ESISTENTE DA COLLEGARE AL NUOVO
CORDOLO IN C.A.
CONTRARIAMENTE INGHISARE SPEZZONI
Ø12/250 L=500mm NELLA CAPPA
ESISTENTE
INGHISARE (2+2) Ø16 SUP/INF.
CON RESINA CHIMICA
APERTURA FORO SOLAIO (DETTAGLIO 8)
PIANTA ARMATURA NODO CORDOLO
(2+2) Ø16 SUP/INF.
(2+2) Ø16 SUP/INF.
ELABORATO N.
b
g
h
c
e
d
f
REV.
a
DATA FILE OGGETTO
PROGETTO ESECUTIVO
DIS. APPR.
PROGETTAZIONE
Tel. +39 041.5785711
Fax +39 041.4355933
30035 Mirano
Venezia - Italia
www.fm-ingegneria.com
PROGETTO
EMISSIONE
TITOLO
STAZIONE APPALTANTE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione
territoriale, lavori pubblici, edilizia
Servizio lavori pubblici
Via Giulia, 75/1 - 34126 TRIESTE
L0 L0
R
Rimozione tramezza dal vano porta.
RR
NOTA:
Ricostruzione tramezza vano porta.
-2.390 p.f.
±0.000 p.f.
+5.080 p.f.
KEY - SECTION
G A
L5
L1
L0
L-1
+8.640 p.f.
L2
+13.020 p.f.
L3
+17.320 p.f.
L4
+21.320 p.f.
L6
NOTE GENERALI:
1) Il presente disegno e' integrazione agli elaborati di rappresentazione
architettonica, impiantistica, ecc.
2) Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri salvo diversa indicazione;
3) I livelli indicati ( ) sono riferiti all'estradosso ed all'intradosso delle
fondazioni, dei solai e delle solette;
4) Tutte le quote altimetriche sono espresse in metri;
5) Le dimensioni delle travi sono larghezza per altezza;
6) Per le quote e dimensioni non indicate si faccia riferimento al progetto di
architettura;
7) Il presente elaborato normalmente non riporta fori di dimensioni inferiori a
300x300mm. Tipologia e posizione sono indicate esclusivamente negli elaborati
del progetto impiantistico;
8) Tutte le forometrie non indicate negli elaborati strutturali dovranno essere
sottoposte al parere della D.L.;
9) Per la classe di resistenza al fuoco delle strutture vedere il progetto di
prevenzione incendi;
10) Per gli elementi strutturali in calcestruzzo, la resistenza al fuoco richiesta dal
progetto di prevenzione incendi è assicurata mediante adeguato copriferro
secondo le norme vigenti.
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Calcestruzzo per opere di ripristino:
(Secondo UNI-EN 206-1:2006 E D.M. 14-1-2008)
- Classe di esposizione: XC2
- Classe di resistenza: C25/30
- Massimo rapporto a/c per durabilità: 0,60
- Minimo contenuto cemento per durabilità: 300 Kg/m³
- Classe di Slump al momento del getto: S4
- Dimensione massima aggregato: 10 mm
Acciaio per armature
(Secondo D.M. 14-1-2008 e UNI EN 1992-1-1:2005)
Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450C laminato a caldo
- Tensione caratteristica di snervamento: fyk 450 MPa
- Tensione caratteristica di rottura: ftk 540 MPa
- Valore minimo di k= (ft/fy)k : 1,15 k<1,35
- Tensione di snervamento nominale: (fy/fy,nom)k 1,25
- Allungamento caratteristico al carico massimo: uk 7.5%
- Modulo di elasticità medio: Esm = 200GPa
Acciaio da carpenteria metallica per laminati a caldo
(Secondo D.M. 14-1-2008)
Acciaio per costruzioni in carpenteria metallica S355 J0
- Tensione caratteristica di snervamento per t 40 mm: fyk 355 MPa
- Tensione caratteristica di rottura per t 40 mm: ftk 510 MPa
- Modulo di elasticità medio: Esm = 206GPa
Bulloni e tirafondi
Classe 8.8 secondo DM 14.1.08 e UNI EN ISO 4016:2011
Saldature
Le saldature devono essere eseguite secondo le UNI EN ISO 4063:2011
e UNI EN 1011:2005. .
Malta per ripristino strutturale
Resistenza a compressione f
c
45 MPa
Modulo elastico statico ≥ 20 GPa
Malta per nuova muratura portante
Malta M5 per murature secondo UNI EN 998-2
Resistenza media a compressione fm > 6 MPa
Laterizi per nuova muratura portante
Mattoni pieni e blocchi semipieni di categoria I secondo UNI EN 771
Peso specifico =1800 kg/mc
Percentuale foratura <15%
Resistenza caratteristica a compressione fbk 15 MPa
Laterizi "doppio uni" riempimento portali
Blocchi semipieni di categoria II secondo UNI EN 771
Peso specifico =900 kg/mc
Percentuale foratura <45%
Resistenza caratteristica a compressione fbk 10 MPa
Laterizi tipo Leca Blocchi
Blocchi semipieni di categoria II secondo UNI EN 771
Peso specifico =1200 kg/mc
Percentuale foratura <25%
Resistenza caratteristica a compressione fbk 5 MPa
Malta antiritiro per intasamento tasche
Resistenza a compressione 15 MPa
Modulo elastico E 2000 MPa
INTERVENTI STRUTTURALI
PIANO TERRA - PIANTA
Se002
Luglio 2015 1:100 -1:10 - 1:5 1071_Se002.dwg 1071/14
D.Ianniciello D.Gambaro D.Zadnik T.Tassi
NOTA TRATTAMENTO CARPENTERIE:
(PER LE SALDATURE VEDERE TAVOLA Se009)
Trattamento carpenteria in acciaio cerchiatura vani porta:
- zincatura a caldo.
NOTA
Per piante e dettagli nuove scale in acciaio vedere tavola Se009.
LEGENDA MURATURE
MURATURA ESISTENTE
IN MATTONI PIENI
NUOVA MURATURA IN MATTONI PIENI
( PER DETTAGLIO VEDERE TAVOLA Se009)
NUOVA MURATURA NON PORTANTE
D.I.D.I.NOTE VERIFICATORESe002.dwgSett. 2015
CARATTERISTICHE DELLE SALDATURE
FORATURE E COPPIE DI SERRAGGIO BULLONI AD ATTRITO
( DOVE NON SPECIFICATO ESEGUIRE SERRAGGIO MANUALE )
FASI DI REALIZZAZIONE DEL PORTALE:
1) Puntellare lato solaio/scala in corrispondenza della nuova apertura;
2) Apertura in breccia nuovo foro, anche mediante l'ausilio di martello demolitore;
3) Rettifica spalle laterali e sottotraverso del nuovo foro con malta cementizia;
4) Rimozione intonaco laterale al foro praticato su entrambe le facce della parete;
5) Praticare i fori per gli ancoranti chimici al piede del portale e successiva con
iniezione di resine chimiche;
6) Inserimento e messa in verticale delle colonne su dadi di registrazione
posizionati sugli ancoranti chimici;
7) Posa traverso, contrastare agendo sui dadi di registrazione;
8) Riempimento con malta espansiva, tipo emaco S55, la base delle colonne;
9) Chiusura estradosso traverso con cunei in neoprene e malta espansiva;
10) Riempimento vuoti tra profili con doppio UNI;
11) Applicazione rete in fibra di vetro 33x33 con relativa chiodatura;
10) Applicazione di intonaco civile sulle spalle/traverso e sulle facce laterali
raccordandosi con quello esistente;
APERTURE FORI SOLAI:
1) Casserare/puntellare in corrispondenza del foro solaio;
2) Rimozione cappa in c.a. del solaio e relativi laterizi;
3) Rimozione/taglio travetti porta laterizi;
4) Inghisare ferri Ø 16 sup/inf. (vedere dett. 8);
5) Posare ferri longitudinali e staffe (vedere dett. 8);
6) Posare cassero verticale (sponde in legno);
7) Getto con vibrazione del cls.
ANCORANTI CHIMICI M16 cl. 8.8, TIPO:
HIT 500-SD resina ad iniezione con HIT-V barra filettata (o equivalente)