La pressurizzazione dei filtri-fumo alla luce del nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre 2015

Transcript of 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la...

Page 1: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

La pressurizzazione dei filtri-fumo alla luce del

nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la

protezione delle condotte di ventilazione

AF SYSTEMSIng. Thomas Ollapally

Milano, 1 ottobre 2015

Page 2: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Sede storica

Nuova unità produttiva

AF SYSTEMS – overview

• Fondata nel 1993

• Produttori dei propri sistemi

• Squadre di posa interne

• Forno di prova interno

Page 3: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Una visione integrata della protezione passiva

• Sviluppo prodotti:

– Progettazione

– Produzione

– Certificazione

• Supporto tecnico:

– Assistenza e cantieri

• Posa in opera

– Installazione e corretta posa

Sviluppo prodotto

Supporto tecnico

Posa in opera

Page 4: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Soluzioni e sistemi AF SYSTEMS

Protezione passiva:

• Protezione attraversamenti di impianti (EN 1366-3)

• Protezione di giunti (EN 1366-4)

• Protezione condotte di ventilazione (EN 1366-1)

• Sistemi per controsoffitti antincendio

• Protezione tiranti in acciaio

Protezione attiva

– Pressurizzazione filtri

– Estrattori di fumo e calore

Page 5: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Protezione di condotte di ventilazione

EN 1366-1 - Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi

Condotte

Page 6: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

EN 1366-1 condotte di ventilazione

• Normativa di prova per determinare la capacità di un sistema di condotte di ventilazione di evitare la

propagazione dell’incendio da un compartimento all’altro

• Condotta resistente al fuoco: condotta utilizzata per la distribuzione o l’estrazione di aria e progettata per garantire un dato grado di resistenza al fuoco.

• Condotta A: fuoco dall’esterno

• Condotta B: fuoco dall’interno

Page 7: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

EN 1366-1 condotte di ventilazione

• Orientamento della condotta: verticale e/o orizzontale

• Esposizione al fuoco: interno e/o esterno

• Sezione condotto: circolare e/o rettangolare

Page 8: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

EN 1366-1 – dettagli tecnici

• Sezione condotte rettangolari:– Condotta A fuoco esterno: 1000x500 mm (+250;+500)– Condotta B fuoco interno: 1000x250 mm (+250; +750)

• Sezione condotte circolari:– Condotta A fuoco esterno: diametro 800 mm (+200)– Condotta B fuoco interno: diametro 630 mm (+370)

• Lunghezza condotte:– Orizzontale: 4 m interna e 2,5 m esterna– Verticale: 2 m interno e 2 m esterna

• Ventilazione: – Condotta A: depressione di 300 Pa– Condotta B: velocità dell’aria in estrazione di 3 m/s

Page 9: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

EN 1366-1 condotte orizzontale

Page 10: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

EN 1366-1 condotta verticale

Page 11: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Oltre alla classificazione EI prevede:

– i→ o: fuoco dall’interno

– o→ i: fuoco dall’esterno

– i ↔ o: fuoco dall’interno e dall’esterno

– ve: condotta verticale

– ho: condotta orizzontale

– S: tenuta al fumo

AF FIREGUARD 3 – ho – classificazione - prova

AF FIREGUARD 3 – ve – classificazione - prova

EN 1366-1 - classificazione

Lettera circolare modulistica

Page 12: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

La pressurizzazione dei filtri a prova di fumo

Principi di funzionamento e dimensionamento

Page 13: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Normativa vigente e nuovo Decreto

• Normativa attuale: D.M.30/11/1983

• Normativa in arrivo: D.M.03/08/2015

Page 14: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

D.M.30/11/83 - definizione

• Locale filtro-fumo: – vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI

predeterminata, e comunque non inferiore a 60 – dotato di due o più porte munite di congegni di auto

chiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60

– camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m2 sfociante al di sopra della copertura dell'edificio

– oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1 m2 ad eccezione di condotti.

Page 15: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

D.M.03/08/15 – definizione filtro

Page 16: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

D.M.03/08/15 - compartimento a prova di fumo

• Compartimento è a prova di fumo se:

– È dotato di un sistema di pressione differenziale

– È dotato di SEFC

– I compartimento comunicanti sono dotati di SEFC

– È separato con spazio scoperto

– È separato con filtro a prova di fumo

Page 17: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

D.M.03/08/15 - compartimento a prova di fumo

Page 18: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

La pressurizzazione dei filtri

• Principio di funzionamento:

– Ventilazione forzata del filtro

– Immissione di aria esterna direttamente o tramite un condotto

– Partenza dell’impianto in seguito ad un segnale di allarme

Page 19: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

La pressurizzazione dei filtri

• Parametri di dimensionamento dell’impianto:

– Dimensione filtro

– Numero di porte antincendio presenti (valutazione delle perdite di tenuta)

– Sezione condotto con lunghezza ed eventuali curve (perdite di carico localizzate e distribuite)

Page 20: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

L’impianto di pressurizzazione

• I componenti dell’impianto

– Quadro di comando:

• Componenti elettrici ed elettronici

• Batterie indipendenti dalla rete elettrica

– Ventilatore assiale

• Genera la pressione all’interno del filtro

• Possibilità di regolazione manuale o automatica

Page 21: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

L’impianto di pressurizzazione

• La condotta di adduzione dell’aria

– Sezione rettangolare o circolare

– Dimensionata in funzione della portata d’aria necessaria e del calcolo

– Eventualmente protetta dal fuoco nel caso in cui passi all’interno di compartimenti

Page 22: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Esempio di pressurizzazione filtro a prova di fumo

Page 23: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Filtri a prova di fumo pressurizzato

Page 24: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Filtro a prova di fumo pressurizzato

• Filtro fumo:

– Dimensioni in pianta circa 22 m2

– Quattro porte antincendio larghezza 1800 mm

– Condotto circolare diametro 350 mm

– Lunghezza condotto 40 m

– Curve presenti: 3 curve a 90° e 4 curve a 45°

Page 25: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Dimensionamento

• Dati di ingresso

Fattore molto importante

Page 26: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Dimensionamento

• Dati in uscita

Page 27: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Dimensionamento

Page 28: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Soluzione proposta

• Pressurizzatore AF M 500

• Protezione canalizzazione con

AF FIREGUARD 3 e AF BAND 3

Page 29: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Gamma pressurizzatori

• AF M 400:– 2000 m3/h

– Unità compatta

• AF M 500– 2900 m3/h

– Due unità (gruppo comando e gruppo ventola)

• AF M 800– 4350 m3/h

– Tre unità (gruppo comando - gruppo ventola – gruppo batterie)

Page 30: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre

Supporto alla progettazione e realizzazione:

• Verifica delle soluzioni da adottare in funzione degli impianti e dei supporti –nuovo database soluzioni online

• Documentazione tecnica a corredo della fornitura:– Rapporti di classificazione e di prova

– Dichiarazioni di conformità

• Documentazione tecnica a corredo della fornitura e posa:– Rapporti di classificazione e di prova

– Dichiarazioni di conformità

– Disegni tecnici con dettaglio dei sistemi di protezione installati e loro posizione (da allegare al DICH.PROD.)

Supporto tecnico AF SYSTEMS