I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ......

20
Water-Mist Basics I sistemi antincendio Water Mist in ambito industriale Applicazioni e vantaggi *** History Benefits Ing. Nino Frisina Milano, 19 Ottobre 2010

Transcript of I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ......

Page 1: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

I sistemi antincendio Water Mistin ambito industriale

Applicazioni e vantaggi

***

History Benefits

Ing. Nino Frisina

Milano, 19 Ottobre 2010

Page 2: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Frazionare l’acqua per usarla efficacemente

Page 3: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

CALORE

Meccanismi d’estinzione dei sistemi Water Mist

OSSIGENO

COMBUSTIBILE

Come funziona?

• Riduzione dell’ossigeno (inertizzazione locale)

• Assorbimento del calore radiante

• Raffreddamento

Page 4: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Le unità di pressurizzazione

� Sistemi con pompe elettriche o diesel modulari

� Sistemi a bombole acqua azoto su skid

� Sistemi con pompa pneumatica di azoto

Page 5: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Machinery space Accumulator Unit

Testato e approvato FM e VdS per la protezione di Machinery Space fino a 260 mc

Sistema “Total Flooding”

MAU Systems

Page 6: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Page 7: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

� Sistemi approvati FM� Applicabili per aree Eexd � Basso costo di gestione e riempimento

� Piattaforme offshore

� Turbine a gas

� Stazione di pompaggio

� Raffinerie

� Generatori diesel

� Cabine verniciatura

� Sistemi ad olio idraulico

Gas Turbines & Machinery Spaces

Page 8: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Il sistema MARIOFF GPU

� Utilizza tubi in AISI 316L da 12 a 30 mm� Non richiede energia elettrica � Bassissima manutenzione� Minima densità di scarica: twin fluid� Bombole di azoto commerciale� Approvato <FM> fino a 1500 mc� Sistema versatile con valvole direzionali

Sistema con pompa pneumatica apistoni mossa dalla pressione dibombole di azotoGAS DRIVEN PUMP UNIT (GPU)

Brevetto Marioff Corporation Finland

Page 9: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

La pompa pneumatica GPU

Pompa a pistone a doppio effetto

Portata massima pompa: 150 l/min

Portata massima per ugello: 12,5 l/min

Per la protezione di turbine a gas e ingenere per applicazioni industriali gli ugellisono installati con i seguenti parametri:

� Installazione a soffitto: h max 5 / 10 m� Distanza dalle pareti 2,5 m� Spaziatura max: 5 x 5 m

Page 10: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Page 11: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Page 12: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Local Application vs Total Flooding

� Il sistema antincendio è attivato solo attorno al rischio protetto(Total Flooding: la scarica interessa l’intero volume)

� Non ci sono limitazioni sulla superficie delle aperture del locale(Total Flooding: limitate alla sola ventilazione)

� Non interessa il grado di resistenza al fuoco della struttura(Total Flooding: dipende dalla resistenza del locale)

Page 13: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Local Application vs Total Flooding

I sistemi Total Flooding sono progettati perriempire in modo uniforme il volume protetto conla scarica di Water Mist.

L’efficacia del sistema è affidata principalmente alcosidetto “effetto enclosure”, che riduce la concen-trazione di ossigeno grazie al vapore e al fatto che ilfuoco stesso consuma l’ossigeno a disposizione

I sistemi Local Application agiscono invecelocalmente sul fuoco, pensato all’interno di unvolume molto più grande, e non sfruttano quindil’effetto enclosure, quindi:� la concentrazione di ossigeno nel locale rimane

pressochè immutata� il water mist si disperde in modo continuativo

nell’ambiente allontanandosi dal fuoco

Page 14: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Local Application vs Total Flooding

I sistemi Total Flooding

Grazie all’effetto enclosure, il sistema antincendiopuò spegnere sia fuochi esposti, sia quelli nascosti.

I piccoli fuochi sono molto più difficili da spegnererispetto a quelli grandi, in quanto non consumanomolto ossigeno e non generano abbastanza caloreda creare una quantità di vapore inerte sufficiente.

I sistemi Local ApplicationUtilizzano maggiori densità di scarica, poichèdevono compensare il mancato effetto enclosure.

È più difficile spegnere sia i fuochi nascosti chequelli di grandi dimensioni poichè è richiesta piùacqua per raffreddare fiamme estese e pergarantire una buona penetrazione sul rischio.

Page 15: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Sistema MT4

� Sistema di pompaggio di tipo elettrico o con motopompe� Utilizzo di valvole di sezionamento per più rischi� Protezione di tipo Total Flooding e Local Application� Approvato fino a 3.300 mc secondo IMO MSC/Circ.1165� Impiega ugelli speciali fino a 11 m di altezza

Page 16: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Page 17: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Protezione di Tunnel Cavi

Tre sistemi disponibili:

� Sistema a diluvioObiettivo: spegnimentoVdS Approved

� Sistema a diluvio Obiettivo: soppressione e controllo

� Sistema tipo spriklerObiettivo: soppressione e controllo

Utilizza pompe di tipo elettrico o dieselSistema diviso in zone di lunghezza 30 m

Page 18: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Tutti i parametri critici di ingegnerizzazioneed installazione dei sistemi sono definiti permezzo di test specifici in scala reale

� Tipo di ugello� Spaziatura� Altezza d’installazione� Volume protetto� Portata � Pressione operativa

Non esiste un solo ”WATER MIST” universaleIl water mist del produttore A non è uguale al water mist del produttore B

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Page 19: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

RISPOSTA IDEALE ALLA DOMANDA: POSSO USARE UN SISTEMA WATER MIST IN QUESTO CASO?

Si classifica il rischioSi accerta se un sistema approvato è disponibile

SI NO

SI USA IL SISTEMA

APPROVATO

Sono stati condotti test in scala reale ?

SI NO

Si usa il sistema come definito a seguito dei test condotti (*)

Il diagramma a fiancoriporta in sintesi ilprocedimento logico daseguire per verificarel’applicabilità di unsistema Water Mist adun caso concreto.

(*) Deve essere coinvolto un ente terzo

Page 20: I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ... quelli di grandi dimensioni poichè è richiesta più ... Il diagramma a fianco riporta

Water-Mist Basics

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque approfondimento…

a

Grazie