I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ......
-
Upload
truongtuyen -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of I sistemi antincendio Water Mist - Forum di Prevenzione ... · Sistema “Total Flooding” ......
Water-Mist Basics
I sistemi antincendio Water Mistin ambito industriale
Applicazioni e vantaggi
***
History Benefits
Ing. Nino Frisina
Milano, 19 Ottobre 2010
Water-Mist Basics
Frazionare l’acqua per usarla efficacemente
Water-Mist Basics
CALORE
Meccanismi d’estinzione dei sistemi Water Mist
OSSIGENO
COMBUSTIBILE
Come funziona?
• Riduzione dell’ossigeno (inertizzazione locale)
• Assorbimento del calore radiante
• Raffreddamento
Water-Mist Basics
Le unità di pressurizzazione
� Sistemi con pompe elettriche o diesel modulari
� Sistemi a bombole acqua azoto su skid
� Sistemi con pompa pneumatica di azoto
Water-Mist Basics
Machinery space Accumulator Unit
Testato e approvato FM e VdS per la protezione di Machinery Space fino a 260 mc
Sistema “Total Flooding”
MAU Systems
Water-Mist Basics
Water-Mist Basics
� Sistemi approvati FM� Applicabili per aree Eexd � Basso costo di gestione e riempimento
� Piattaforme offshore
� Turbine a gas
� Stazione di pompaggio
� Raffinerie
� Generatori diesel
� Cabine verniciatura
� Sistemi ad olio idraulico
Gas Turbines & Machinery Spaces
Water-Mist Basics
Il sistema MARIOFF GPU
� Utilizza tubi in AISI 316L da 12 a 30 mm� Non richiede energia elettrica � Bassissima manutenzione� Minima densità di scarica: twin fluid� Bombole di azoto commerciale� Approvato <FM> fino a 1500 mc� Sistema versatile con valvole direzionali
Sistema con pompa pneumatica apistoni mossa dalla pressione dibombole di azotoGAS DRIVEN PUMP UNIT (GPU)
Brevetto Marioff Corporation Finland
Water-Mist Basics
La pompa pneumatica GPU
Pompa a pistone a doppio effetto
Portata massima pompa: 150 l/min
Portata massima per ugello: 12,5 l/min
Per la protezione di turbine a gas e ingenere per applicazioni industriali gli ugellisono installati con i seguenti parametri:
� Installazione a soffitto: h max 5 / 10 m� Distanza dalle pareti 2,5 m� Spaziatura max: 5 x 5 m
Water-Mist Basics
Water-Mist Basics
Water-Mist Basics
Local Application vs Total Flooding
� Il sistema antincendio è attivato solo attorno al rischio protetto(Total Flooding: la scarica interessa l’intero volume)
� Non ci sono limitazioni sulla superficie delle aperture del locale(Total Flooding: limitate alla sola ventilazione)
� Non interessa il grado di resistenza al fuoco della struttura(Total Flooding: dipende dalla resistenza del locale)
Water-Mist Basics
Local Application vs Total Flooding
I sistemi Total Flooding sono progettati perriempire in modo uniforme il volume protetto conla scarica di Water Mist.
L’efficacia del sistema è affidata principalmente alcosidetto “effetto enclosure”, che riduce la concen-trazione di ossigeno grazie al vapore e al fatto che ilfuoco stesso consuma l’ossigeno a disposizione
I sistemi Local Application agiscono invecelocalmente sul fuoco, pensato all’interno di unvolume molto più grande, e non sfruttano quindil’effetto enclosure, quindi:� la concentrazione di ossigeno nel locale rimane
pressochè immutata� il water mist si disperde in modo continuativo
nell’ambiente allontanandosi dal fuoco
Water-Mist Basics
Local Application vs Total Flooding
I sistemi Total Flooding
Grazie all’effetto enclosure, il sistema antincendiopuò spegnere sia fuochi esposti, sia quelli nascosti.
I piccoli fuochi sono molto più difficili da spegnererispetto a quelli grandi, in quanto non consumanomolto ossigeno e non generano abbastanza caloreda creare una quantità di vapore inerte sufficiente.
I sistemi Local ApplicationUtilizzano maggiori densità di scarica, poichèdevono compensare il mancato effetto enclosure.
È più difficile spegnere sia i fuochi nascosti chequelli di grandi dimensioni poichè è richiesta piùacqua per raffreddare fiamme estese e pergarantire una buona penetrazione sul rischio.
Water-Mist Basics
Sistema MT4
� Sistema di pompaggio di tipo elettrico o con motopompe� Utilizzo di valvole di sezionamento per più rischi� Protezione di tipo Total Flooding e Local Application� Approvato fino a 3.300 mc secondo IMO MSC/Circ.1165� Impiega ugelli speciali fino a 11 m di altezza
Water-Mist Basics
Water-Mist Basics
Protezione di Tunnel Cavi
Tre sistemi disponibili:
� Sistema a diluvioObiettivo: spegnimentoVdS Approved
� Sistema a diluvio Obiettivo: soppressione e controllo
� Sistema tipo spriklerObiettivo: soppressione e controllo
Utilizza pompe di tipo elettrico o dieselSistema diviso in zone di lunghezza 30 m
Water-Mist Basics
Tutti i parametri critici di ingegnerizzazioneed installazione dei sistemi sono definiti permezzo di test specifici in scala reale
� Tipo di ugello� Spaziatura� Altezza d’installazione� Volume protetto� Portata � Pressione operativa
Non esiste un solo ”WATER MIST” universaleIl water mist del produttore A non è uguale al water mist del produttore B
INQUADRAMENTO NORMATIVO
Water-Mist Basics
RISPOSTA IDEALE ALLA DOMANDA: POSSO USARE UN SISTEMA WATER MIST IN QUESTO CASO?
Si classifica il rischioSi accerta se un sistema approvato è disponibile
SI NO
SI USA IL SISTEMA
APPROVATO
Sono stati condotti test in scala reale ?
SI NO
Si usa il sistema come definito a seguito dei test condotti (*)
Il diagramma a fiancoriporta in sintesi ilprocedimento logico daseguire per verificarel’applicabilità di unsistema Water Mist adun caso concreto.
(*) Deve essere coinvolto un ente terzo
Water-Mist Basics
Restiamo a Vostra disposizione per qualunque approfondimento…
a